(3)水泵选型偏大,二次侧流量可能会远超一次侧流量,那会导致二次侧的供水温度过低,也会影响地暖的升温速度。

(4)水泵选型偏大还会带来噪音问题。根据水泵的性能曲线图,流量偏小时,水泵扬程会提高。当10路地暖管道中只有1路开启时,二次侧系统的流量只有0.18立方米/小时左右,对照25-8水泵的曲线图,中档时水泵就能提供6.8米左右的扬程,这会导致整个系统压差过大,末端阀门、分集水器处都会出现噪音。就算换了15-6的水泵,在0.18立方米/小时的流量时,水泵还会有5.5米的扬程,也有产生噪音的风险。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
982
 楼主| 发表于 2024-2-21 22:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
水泵偏大,怎么办?采取补救措施还是换泵?把知乎上的大咖问了个遍,归纳为两种意见:

一是不换泵,加压差旁通。理由是:水泵参数有水分,实际性能没那么强,买个好点的带压力调节的压差旁通,也能缓解末端阀门、分集水器的噪音问题。至于水泵能耗和水泵寿命问题,没办法解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
983
 楼主| 发表于 2024-2-22 08:34:32 | 只看该作者 来自: 中国
二是换变频泵,一劳永逸。之前关注的水泵,不管是15-6还是25-8的,都是定频水泵,定频水泵提供的流量是固定的,但是,做了分室温控的地暖系统,末端所需流量是在不停变化的,这样供需之间就产生了矛盾。地暖系统一共10个回路,假设需要1.5立方米/小时的流量,如果有一半房间达到设定温度,5路管道被关闭,就只需要0.75立方米/小时的流量,如果只有1路管道在运行,那就只需要0.15立方米/小时的流量。面对这种变化,定频泵是没有办法进行调节的,流量变小,水泵扬程就会上升,末端阀门、分集水器就会产生噪音。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
984
 楼主| 发表于 2024-2-22 12:29:53 | 只看该作者 来自: 中国
变频水泵可以根据末端所需流量调整转速和功率,在末端流量下降时,水泵扬程可以保持不变,避免压差过大而产生噪音,解决了供需矛盾,保证了系统的稳定。所以,现在冷凝炉和高端的普通壁挂炉的内置水泵都开始使用变频水泵。变频水泵这么好却很难普及,主要还是因为价格。格兰富15-6的变频水泵接近2000元,是普通15-6的水泵的3倍。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
985
 楼主| 发表于 2024-2-22 15:46:03 | 只看该作者 来自: 中国
因为价格贵,所以变频水泵在地暖系统中使用的很少,相关资料也不多,只找到了一篇介绍格兰富变频水泵的文章。变频水泵一般有四种模式:

一是比例压差模式。在这个模式下,阻力和流量形成了一个正比的关系。阻力越大,流量也就越大。扬程在热量需求降低时降低,在热量需求升高时升高,特别适合暖气片系统。

二是恒定压差模式。恒定压差模式适合地暖系统。在地暖的分室温控当中,恒定压差,才能恒定单个管道中的流速和流量,整个系统的散热才能稳定,不会因为某些管道的关闭导致失衡。现在大部分暖通公司采用的都是静态的方式,当某些区域达到设定温度、热电阀开始动态调整的时候,水力也就失衡了。

三是恒定流速模式。在这个模式下,水泵运转在恒定曲线上,即保持定速,适合于不需要调节末端的场所。

四是自适应模式。自适应模式下,水泵在设定区间内自动调整,适用于所有散热器模式。




回复 支持 反对

使用道具 举报

     
986
 楼主| 发表于 2024-2-25 19:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
格兰富变频水泵太贵了,买不起,所以把目光转向了国产变频水泵。国产品牌主要有新界和新沪,新界和新沪的水泵虽然名气不如丹麦的格兰富和德国的威乐,但就国内来说,新界和新沪还是地暖循环泵里面的扛把子,价格只有格兰富的一半不到,性价比比较高,口碑也不错。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
987
 楼主| 发表于 2024-2-26 16:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
问了本地新界和新沪的经销商,这种地暖变频泵没用过,没货。再问天猫和京东的旗舰店,有货,不过客服都不懂技术,没法聊。

打了新界厂家电话,给我推了无锡的经销商,说是用25-10的泵,他们平常只备这个货。好吧,8米扬程还嫌大,你给我推10米的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
988
 楼主| 发表于 2024-2-26 17:06:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
又打了新沪厂家电话,客服把电话转接给了市场部的一个小伙子,这个小伙子非常耐心,也懂点技术。

我看中他们家两款变频泵,不知道怎么选。小巧点的是三代产品,3档调节,恒压模式下,中档只能选3米扬程或者4米扬程,大点的那款是四代产品,看起来更高端,1-7米的扬程,7个档位,设置起来更灵活。

小伙子告诉我,他们市场部的统计数据是,7档的实际故障率反而比3档的要高,建议还是用3档的。这也对,越是简单的产品越稳定,越是复杂的越容易发生故障。





回复 支持 反对

使用道具 举报

     
989
 楼主| 发表于 2024-2-27 08:54:18 | 只看该作者 来自: 中国
我想确认的是,恒压模式下,流量在0.1 - 2立方米/小时之间变动时,水泵扬程能否稳定住?水泵的控制逻辑是怎么样的?这时,小伙子就解答不了了。他给我推了他们公司的技术人员,技术人员给了肯定答复。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
990
 楼主| 发表于 2024-2-27 09:56:10 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
接下来面临的又是老问题,水泵型号的选择。这款水泵有 6 米、7 米、7.5 米三个型号,看了一下,在 6 米和 7 米之间犹豫不决。这个涉及地暖流量和阻力的计算,厂家技术人员也爱莫能助。