二次侧的阻力:

二次侧的阻力主要是盘管的沿程阻力和局部阻力。确定水泵扬程的时候同样需要考虑1.2的安全系数。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
972
 楼主| 发表于 2024-2-19 12:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
结合之前的流量数据,二次侧水泵选型的基本要求就明确了:



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
973
 楼主| 发表于 2024-2-19 13:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
3.水泵选型

前面说过,壁挂炉用的水泵都是15-6的,也就是6米扬程的,现在可以来分析一下为什么这个水泵带不动130平方的地暖。

如果不做二次系统,那么壁挂炉内置的水泵要克服整个系统的阻力,也就是壁挂炉内阻+主管沿程阻力+盘管沿程阻力+局部阻力,根据前面的计算,大概在5-5.5米扬程左右。对照一下壁挂炉常用的格兰富15-6水泵的性能曲线图,可以发现,在5-5.5米扬程时,水泵只能提供0.2-0.58立方米/小时的流量,远低于系统需要的1.48立方米/小时流量,所以会有热得慢、冷热不均的问题。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
974
 楼主| 发表于 2024-2-19 16:33:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
做了二次系统,那么壁挂炉内置的水泵只需要克服一次侧的阻力就行了,也就是壁挂炉内阻和主管的沿程阻力,合计大概2米左右的阻力,水泵扬程只需要2.4米左右,那么水泵能提供2.4立方米/小时的流量,这个流量供应二次侧已经绰绰有余了。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
975
发表于 2024-2-19 22:23:04 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
976
 楼主| 发表于 2024-2-20 08:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
现在回过来再看,二次泵用格兰富15-6的行不行呢?比较二次侧的需求和水泵的性能曲线图,应该说大部分情况下是够用了,在少数情况下可能有点吃力。








回复 支持 反对

使用道具 举报

     
977
 楼主| 发表于 2024-2-20 12:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
把格兰富25-8水泵的性能曲线图拿过来一比对,发现水泵选大了。在3.5米扬程时,高档有6.2立方米/小时的流量,中档也有4.2立方米/小时的流量,低档又不够,只有0.9立方米/小时。关键这个中档不在中间,而是偏上,有点尴尬。





回复 支持 反对

使用道具 举报

     
978
 楼主| 发表于 2024-2-21 11:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
之前看到有人写过水泵选型偏大的问题,也是云里雾里,看不懂。现在回过头来再看这个文章,觉得写得很到位。

水泵选型偏大带来的问题:

(1)水泵选型偏大会带来成本的上升。格兰富25-8的水泵比15-6的贵了差不多一倍,25-8水泵中档运行功率185瓦,15-6水泵高档功率90瓦,能耗也是差了一倍。

(2)水泵选型偏大也会使水泵偏离自身的最佳工作状况,造成水泵能耗升高、电机过热及水泵寿命缩短等问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
979
发表于 2024-2-21 14:04:04 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
980
 楼主| 发表于 2024-2-21 14:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
回复 支持 反对