 楼主| 发表于 2024-2-20 08:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
现在回过来再看,二次泵用格兰富15-6的行不行呢?比较二次侧的需求和水泵的性能曲线图,应该说大部分情况下是够用了,在少数情况下可能有点吃力。








回复 支持 反对

使用道具 举报

     
992
 楼主| 发表于 2024-2-20 12:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
把格兰富25-8水泵的性能曲线图拿过来一比对,发现水泵选大了。在3.5米扬程时,高档有6.2立方米/小时的流量,中档也有4.2立方米/小时的流量,低档又不够,只有0.9立方米/小时。关键这个中档不在中间,而是偏上,有点尴尬。





回复 支持 反对

使用道具 举报

     
993
 楼主| 发表于 2024-2-21 11:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
之前看到有人写过水泵选型偏大的问题,也是云里雾里,看不懂。现在回过头来再看这个文章,觉得写得很到位。

水泵选型偏大带来的问题:

(1)水泵选型偏大会带来成本的上升。格兰富25-8的水泵比15-6的贵了差不多一倍,25-8水泵中档运行功率185瓦,15-6水泵高档功率90瓦,能耗也是差了一倍。

(2)水泵选型偏大也会使水泵偏离自身的最佳工作状况,造成水泵能耗升高、电机过热及水泵寿命缩短等问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
994
发表于 2024-2-21 14:04:04 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
995
 楼主| 发表于 2024-2-21 14:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
996
 楼主| 发表于 2024-2-21 15:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
(3)水泵选型偏大,二次侧流量可能会远超一次侧流量,那会导致二次侧的供水温度过低,也会影响地暖的升温速度。

(4)水泵选型偏大还会带来噪音问题。根据水泵的性能曲线图,流量偏小时,水泵扬程会提高。当10路地暖管道中只有1路开启时,二次侧系统的流量只有0.18立方米/小时左右,对照25-8水泵的曲线图,中档时水泵就能提供6.8米左右的扬程,这会导致整个系统压差过大,末端阀门、分集水器处都会出现噪音。就算换了15-6的水泵,在0.18立方米/小时的流量时,水泵还会有5.5米的扬程,也有产生噪音的风险。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
997
 楼主| 发表于 2024-2-21 22:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
水泵偏大,怎么办?采取补救措施还是换泵?把知乎上的大咖问了个遍,归纳为两种意见:

一是不换泵,加压差旁通。理由是:水泵参数有水分,实际性能没那么强,买个好点的带压力调节的压差旁通,也能缓解末端阀门、分集水器的噪音问题。至于水泵能耗和水泵寿命问题,没办法解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
998
 楼主| 发表于 2024-2-22 08:34:32 | 只看该作者 来自: 中国
二是换变频泵,一劳永逸。之前关注的水泵,不管是15-6还是25-8的,都是定频水泵,定频水泵提供的流量是固定的,但是,做了分室温控的地暖系统,末端所需流量是在不停变化的,这样供需之间就产生了矛盾。地暖系统一共10个回路,假设需要1.5立方米/小时的流量,如果有一半房间达到设定温度,5路管道被关闭,就只需要0.75立方米/小时的流量,如果只有1路管道在运行,那就只需要0.15立方米/小时的流量。面对这种变化,定频泵是没有办法进行调节的,流量变小,水泵扬程就会上升,末端阀门、分集水器就会产生噪音。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
999
 楼主| 发表于 2024-2-22 12:29:53 | 只看该作者 来自: 中国
变频水泵可以根据末端所需流量调整转速和功率,在末端流量下降时,水泵扬程可以保持不变,避免压差过大而产生噪音,解决了供需矛盾,保证了系统的稳定。所以,现在冷凝炉和高端的普通壁挂炉的内置水泵都开始使用变频水泵。变频水泵这么好却很难普及,主要还是因为价格。格兰富15-6的变频水泵接近2000元,是普通15-6的水泵的3倍。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1000
 楼主| 发表于 2024-2-22 15:46:03 | 只看该作者 来自: 中国
因为价格贵,所以变频水泵在地暖系统中使用的很少,相关资料也不多,只找到了一篇介绍格兰富变频水泵的文章。变频水泵一般有四种模式:

一是比例压差模式。在这个模式下,阻力和流量形成了一个正比的关系。阻力越大,流量也就越大。扬程在热量需求降低时降低,在热量需求升高时升高,特别适合暖气片系统。

二是恒定压差模式。恒定压差模式适合地暖系统。在地暖的分室温控当中,恒定压差,才能恒定单个管道中的流速和流量,整个系统的散热才能稳定,不会因为某些管道的关闭导致失衡。现在大部分暖通公司采用的都是静态的方式,当某些区域达到设定温度、热电阀开始动态调整的时候,水力也就失衡了。

三是恒定流速模式。在这个模式下,水泵运转在恒定曲线上,即保持定速,适合于不需要调节末端的场所。

四是自适应模式。自适应模式下,水泵在设定区间内自动调整,适用于所有散热器模式。