水泵选型需要分别计算流量和扬程二个参数,然后根据水泵的性能曲线来选出合适的泵。
   
1.流量

水泵流量=地暖系统流量×1.2    (其中1.2为安全系数)

地暖系统流量=热负荷×0.86÷进回水温差

热负荷=地暖面积×单位热负荷

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
962
 楼主| 发表于 2024-2-16 10:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
单位热负荷有两种计算方法:

一是按经验来:南方地区冬天平均最低气温高于5℃时,单位面积热负荷基准值100瓦,冬天平均最低气温低于5℃时,单位面积热负荷基准值为110瓦。

二是简单计算,基本负荷+修正系数。

①基本负荷80瓦/平方

②楼上没装修,基准值+10%

③外墙窗墙比大于1,基准值+10%

④外墙≥两面墙体,基准值+10%

那么单位热负荷=80×(1+10%)×(1+10%)×(1+10%)=106瓦/平方

两种方法得出的结果基本相似,单位热负荷确定为110瓦/平方左右。

我家地暖面积130平方,所以热负荷=130×110=14.3千瓦

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
963
 楼主| 发表于 2024-2-16 12:36:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
《辐射供暖供冷技术规程JGJ142-2012》中3.1.1条明文规定:热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃,供回水温差不宜大于10℃且不宜小于5℃。

供回水温差为10℃时,地暖流量=14.3×0.86÷10=1.23立方米/小时

供回水温差为7.5℃时,地暖流量=14.3×0.86÷7.5=1.64立方米/小时

供回水温差为5℃时,地暖流量=14.3×0.86÷5=2.46立方米/小时
  
供回水温差
  
地暖流量(m3/h)
水泵流量(m3/h)
10℃
1.23
1.48
7.5℃
1.64
1.97
5℃
2.46
2.95

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
964
 楼主| 发表于 2024-2-16 20:06:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
2.扬程

算完流量,我们就要算扬程了。扬程是水泵厂家的一个说法,在水力计算中都会叫成系统阻力。水沿着水管跑,水管、设备会对水的流动产生一个阻力,然后所有的阻力加起来,就是系统阻力了。

我在实际计算中,我们只需要算一个最不利回路的阻力,就是阻力最大的一个回路,一般是地暖回路管道最长的,因为整个系统阻力按最大的回路计算,那么其它回路肯定可以达到要求了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
965
 楼主| 发表于 2024-2-17 09:54:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
书房和外卫一共14个平方,地暖管长差不多100米,这一路就是最不利回路,后续就按照这一路来计算系统阻力。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
966
 楼主| 发表于 2024-2-17 10:17:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
系统阻力分为沿程阻力、局部阻力及机器内阻:

(1)沿程阻力

沿程阻力是指在管道中连续的、一致的压力损失。沿程阻力的计算比较简单,《辐射供暖供冷技术规程JGJ142-2012》中有对应的表格可以参考。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
967
 楼主| 发表于 2024-2-17 14:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
阻力单位比较多,有pa、kpa、m水柱,具体可以按10000pa=10kpa=1.02m水柱进行换算。按最不利回路100米计算沿程阻力如下:



可以发现,地暖流速越慢,流量越小,沿程阻力越小,供回水温差越大。地暖流速越快,流量越大,沿程阻力越大,供回水温差越小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
968
 楼主| 发表于 2024-2-18 09:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
《辐射供暖供冷技术规程JGJ142-2012》规定:地暖流速不宜小于0.25米/秒且不宜大于0.8米/秒。按0.25米/秒的流速,100米管道循环一次需要400秒;按0.8米/秒的流速,100米管道循环一次需要125秒。流速过慢,地暖升温慢,会导致远端和近端冷热不均;流速过快,无法充分散热,会导致地暖效率下降、能耗上升。

按经验来说,一般流速在0.35-0.5米/秒之间比较适宜。因此,对之前测算的供回水温差、流量和流速进行了调整。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
969
 楼主| 发表于 2024-2-18 11:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
(2)局部阻力

局部阻力是指管道系统中特殊的部件,由于其改变了水流方向,或使局部水流通道变窄(比如缩径、三通、阀门、接头、过滤器等)所造成的非连续性压力损失。局部阻力计算包括两部分,一是分集水器及其进出口阀门局部阻力,二是管道的弯头局部阻力,这两部分的阻力计算较为复杂,很难精确计算,根据经验,局部阻力一般为沿程阻力的20%左右。

(3)机器内阻

机器内阻是壁挂炉本身的阻力。壁挂炉内阻一般为1.5-2.5米水柱。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
970
 楼主| 发表于 2024-2-18 16:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
这样,整个地暖系统的阻力就可以算出来了:

一次测的阻力:

做了二次系统后,一次侧就被独立出来,水流只在壁挂炉、主管和耦合罐中循环,流速和流量都是恒定不变的,阻力也是固定的。一次侧的阻力主要是壁挂炉内阻和主管的沿程阻力,取中位值2米水柱,考虑1.2的安全系数,水泵扬程需要2.4米左右。

回复 支持 反对