发表于 2024-2-27 12:01:11 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏无锡
zym 发表于 2024-02-27 11:23
全部完成后我来整理成一本小册子

那就很感谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1012
 楼主| 发表于 2024-2-27 15:56:25 | 只看该作者 来自: 中国
7 米扬程的水泵,恒压模式下,中档为 4 米扬程,理论上最大流量是2.75立方米/小时。在我家的地暖条件下,0.46 米/秒的流速下,二次侧阻力接近4米水柱,流量为1.95 立方米/小时。一、二次流量的差异缩小了,但也没有完全平衡,当然,水泵扬程也不能再大了,再大就要出现噪音了。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1013
 楼主| 发表于 2024-2-27 20:14:38 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
之前选水泵走了弯路,这次做决定的时候好好研究了一番,结果发现众多暖通类知乎答主中最牛的还是北京爱赛为公司的总经理,设计院出身,专业知识极为扎实。他的文章里就谈到过二次泵的选型标准,只不过之前看的时候缺乏相应的知识储备,根本把握不到要点。

按照他的理论,设计流量下,水泵扬程不宜超过 4 米,地暖管路中压降不能超过 30kpa。我现在选的这个 7 米的变频泵,恒压模式下,水泵扬程稳定在 4 米,即使只有 1 路管打开,水阻应该也在 1 米以上,压降不会超过 30kpa。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1014
 楼主| 发表于 2024-2-28 08:52:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
地暖系统的改造基本完毕,从系统层面来讲,还是不错的,唯一的不足是二次侧的供水温度无法精确控制,也就是说,供回水在耦合罐中混合后,水温是不停变化的,流向末端地暖管的水温是不稳定的,可能会对地暖系统的恒温控制造成一定的影响。完美的方案是,在耦合罐后面再加一个三通混水和恒温阀,通过恒温阀的开合程度来精确控制供水温度。不过前提是耦合罐、三通混水和二次循环泵需要分开安装,对空间要求比较高,我这里就没办法实现了。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1015
 楼主| 发表于 2024-2-28 10:45:17 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
回过头来看地暖系统的搭建,南北方的差距太大了。在南方,能不能热起来,是评价地暖好坏的唯一标准。至于热得快不快、有没有冷热不均、节不节能,大部分用户都还没有意识到,暖通公司也就没有动力去提高施工标准了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1016
 楼主| 发表于 2024-2-28 16:53:29 | 只看该作者 来自: 中国
搞定了地暖系统,这还没完,壁挂炉主机的选型也有变化。和我一起下单全屋定制的帅小伙发来消息,他研究了一下,觉得林内UX系列比G56更好,看看要不要换。一看还真是,得换。


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1017
 楼主| 发表于 2024-2-28 21:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
参数上看,UX明显占优。采暖和生活用水热水最大功率更大,最小功率反而更小,调节区间更广。最小功率更小意味着系统运行更稳定,不容易频繁启停,更节能,热水不会忽冷忽热。值得注意的是,28G56的采暖最小功率默认是13.9kw,如果需要设置为7.9kw,需要进行拨码调节,实际操作过程中可能是厂家不愿意调节,经销商不会调节。


为什么采暖最小功率要这样设置呢?可能的原因是为了把热效率做得更好看。普通壁挂炉的热效率一般是90%左右,28G56的热效率提升到了94%,并不是硬件提升,而是限制了分段燃烧功能,让壁挂炉维持在较高功率上运行,从而提升热效率。所以,如果不调低最小功率,28G56在地暖局部回路关闭、流量变小的情况下,发生频繁启停的风险很高。




回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1018
 楼主| 发表于 2024-2-29 08:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
控水方式上,也是UX更优。常见的控水方式有四种:



一般欧式的壁挂炉都采用了第1种方式或者第2种方式,G56采用的是记忆合金的控水方式,UX采用的是水量伺服器,控制精度远大于记忆合金。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1019
 楼主| 发表于 2024-2-29 11:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
WiFi模块上,UX是欠缺的,毕竟是老款型号。

外观上,UX是不及格的。说好听一点,有工程师的氛围,说难听一点,真的是老气横秋,真心觉得这个机器的外观还有颜色是上个世纪的产品。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1020
 楼主| 发表于 2024-2-29 11:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
当然,预算够肯定上冷凝炉,低温供热,地暖系统的完美选择,就是贵了点,维修保养成本也高。

回复 支持 反对