6.淋浴房铺不铺地暖?

暖通公司的做法是不建议铺。

不铺的理由:一是地暖和下沉式淋浴房存在冲突,铺了地暖,淋浴房只能下沉1cm左右,防水效果差很多;二是淋浴房下面的积水如果被加热,会产生异味。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
902
 楼主| 发表于 2024-2-2 16:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
暖通公司很少做联动控制,心理也没底,所以地暖施工前我又找吴江的知乎答主咨询了一下。他看了我的方案,建议压差旁通就不用做了,因为联动控制和压差旁通存在一定的冲突。另外他觉得130平米左右地暖面积,还是做二次系统稳妥点。

之前写地暖的时候,随便用了一张图,上面有个循环泵+三通混水,有个做暖通的网友指出,这个图不是无源联动,当时我就回了一句,觉得这个系统有点复杂了,就没用。看来因果有缘,还是得好好研究一下。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
903
发表于 2024-2-2 20:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
张家港做联动控制的暖通公司确实少   我之前问了2家,说要加一个中央联动设备,他们听也没听过 ,还一脸懵逼的发微信问安装师傅。 师傅是知道这个的,但基本没怎么安装过,不知道施工十家有没有一家是做联动控制的。。。。一般暖通公司在安装报价里都不推这个东西    其实前期安装也就从锅炉到分水器布一根线,设备没几个钱也就小几百  估计没利润吧  所以都不推。。 客户有需求才会安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
904
发表于 2024-2-2 21:17:59 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
zym 发表于 2024-02-02 09:34
次卧很热,主卧不热,那应该可以排除地板和管路间距的影响,大概率是各个管路流量不均的问题。流量不均的原因,可能是各个管路长度差距过大,也可能是地暖面积较大,壁挂炉水泵带不动,导致远端不热。地暖确实是个技术活,接下来我会详细写。

可能是地暖面积比较大,书房、内卫、主卧是一路管子,末端供热跟不上去
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
905
发表于 2024-2-2 21:20:31 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
装修确实需要如楼主一样动脑筋,认真研究,这样会少踩坑!可惜我脑子跟不上,家里猪队友更是不闻不问!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
906
 楼主| 发表于 2024-2-2 22:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
wolfbinhe 发表于 2024-2-2 20:53
张家港做联动控制的暖通公司确实少   我之前问了2家,说要加一个中央联动设备,他们听也没听过 ,还一脸懵 ...

单单联动控制,也不是装了就能立竿见影有效果的,关键还在于其他系统的配合和调试。现在人工这么贵,暖通公司才没空反复帮你调试呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
907
 楼主| 发表于 2024-2-2 22:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
百战百胜 发表于 2024-2-2 21:17
可能是地暖面积比较大,书房、内卫、主卧是一路管子,末端供热跟不上去

一般一路管子12个平方,80米左右,你书房、内卫加主卧至少30个平方,一路管子的话接近200米,那肯定是热不起来的,暖通公司倒也不至于会犯这种错误的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
908
发表于 2024-2-3 10:57:08 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
无锡暖通公司来做的,严重不负责任!铺地暖当天我没去现场,项目经理拍了视频,书房、内卫、主卧就是一路管子!地暖管子从客厅进内卫再到主卧,管子从主卧再到书房!装修花了接近80万,地暖不热,心塞!想明年开地暖时打无锡消防协会,协助解决!但估计也不能从根本上改变!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
909
 楼主| 发表于 2024-2-3 12:41:28 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏
要看你分集水器那里的空间了,如果空间够,加个二次系统,增加末端流量。同时把主卧那一路分水器阀门调到最大,次卧和客厅那两路分水器阀门调小,这样可以缓解水力失衡的问题,让所有房间的温度均衡点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
910
发表于 2024-2-3 14:20:02 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
zym 发表于 2024-02-03 12:41
要看你分集水器那里的空间了,如果空间够,加个二次系统,增加末端流量。同时把主卧那一路分水器阀门调到最大,次卧和客厅那两路分水器阀门调小,这样可以缓解水力失衡的问题,让所有房间的温度均衡点。

今年12月份入住了地暖不热就再没入住,等到明年安照你的方法试试看!谢谢楼主!更敬佩楼主的专研精神!