 楼主| 发表于 2023-10-2 14:39:47 | 只看该作者 来自: 中国
3档风速,次卧1进风口1




3档风速,次卧1进风口2




3档风速,次卧1排风口


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
602
 楼主| 发表于 2023-10-4 10:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏
3档风速,次卧2进风口1




3档风速,次卧2进风口2




3档风速,次卧2排风口


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
603
发表于 2023-10-4 10:37:57 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
604
 楼主| 发表于 2023-10-4 21:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏
1档风速,主卧进风口1




1档风速,主卧进风口2




1档风速,主卧排风口


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
605
 楼主| 发表于 2023-10-5 22:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
1档风速,次卧1进风口1



1档风速,次卧1进风口2




1档风速,次卧1排风口


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
606
 楼主| 发表于 2023-10-6 13:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
1档风速,次卧2进风口1



1档风速,次卧2进风口2



1档风速,次卧2排风口


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
607
 楼主| 发表于 2023-10-7 08:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
汇总了风阀调整后的风量数据,对比调整前:
1. 总风量稍有下降,原因是调整风阀导致管道阻力增加;
2. 次卧1和次卧2的一部分风量被分配到了主卧,3个卧室的风量相对均衡了,这就是分风箱的作用;


风阀未调整风量数据



风阀调整后风量数据


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
608
 楼主| 发表于 2023-10-7 10:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
在调整风阀的过程中,又发现了新问题:主管和主机、分风箱的连接部位都存在漏风的情况。














回复 支持 反对

使用道具 举报

     
609
 楼主| 发表于 2023-10-7 15:01:09 | 只看该作者 来自: 中国
漏风的原因在于管道的口径不统一,普通的转接法兰无法有效密封,需要用专业的连接件进行连接。请教了一下专业人士,两个解决办法:简单点就是打胶或者缠密封胶带,根本性的解决方案是用链风的法兰软连接。




回复 支持 反对

使用道具 举报

     
610
 楼主| 发表于 2023-10-7 19:02:07 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
漏风的地方怎么处理,我确实纠结了,因为目前效果很好,姑息治疗貌似问题也不大,根治性手术费时费力费钱。不过当我看到了链风的法兰软连接,这机械美感,瞬间让我丧失了抵抗力!