 楼主| 发表于 2023-9-27 17:06:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
第一轮测试完毕,汇总了一下数据,效果惊人

5档、3档和1档进风口风量合计都超过了主机额定风量,排风口数量只有进风口数量的一半,数据稍微逊色点。







回复 支持 反对

使用道具 举报

     
592
 楼主| 发表于 2023-9-28 08:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
关于实测风量大于额定风量的问题,新风设计师认为这就是设计的意义


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
593
 楼主| 发表于 2023-9-28 13:31:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
知乎上另一个做暖通的觉得还是这个主机的静压比较高,参数没有虚标



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
594
 楼主| 发表于 2023-9-28 22:02:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
虽然总体风量很足,但也存在三个卧室风量不均衡的问题。次卧1和次卧2离主机较近,管道较短,阻力较小,风量就大;主卧离主机较远,管道长且转弯多,阻力较大,风量就偏弱一点。风量不均衡会影响新风的舒适性,主卧风量适当,次卧风量就会偏大,次卧风量适当,主卧风量就会偏小。




回复 支持 反对

使用道具 举报

     
595
 楼主| 发表于 2023-9-29 09:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
调整风量不复杂,分风箱上有风阀,把风量过大管路的风阀调小,这样多余的风量就会分配到风量较小的管道,从而实现风量均衡。


当然,前提是要有分风箱。重要的事情说三遍,分风箱!分风箱!!分风箱!!!没有分风箱的新风,风量无法调节,管道无法清洗,徒有新风之名,使用起来效果相当鸡肋。


















回复 支持 反对

使用道具 举报

     
596
发表于 2023-9-29 17:08:09 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
597
 楼主| 发表于 2023-9-29 21:54:45 | 只看该作者 来自: 中国
调整好风阀,又测了一次风量,这次选择在晚上进行,顺便测一下噪音。


5档风速,主卧进风口1




5档风速,主卧进风口2




5档风速,主卧排风口


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
598
 楼主| 发表于 2023-9-30 20:13:15 | 只看该作者 来自: 中国
5档风速,次卧1进风口1




5档风速,次卧1进风口2




5档风速,次卧1排风口


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
599
 楼主| 发表于 2023-10-1 08:10:58 | 只看该作者 来自: 中国
5档风速,次卧2进风口1




5档风速,次卧2进风口2




5档风速,次卧2排风口


回复 支持 反对

使用道具 举报

     
600
 楼主| 发表于 2023-10-1 13:40:26 | 只看该作者 来自: 中国
3档风速,主卧进风口1


3档风速,主卧进风口2




3档风速,主卧排风口


回复 支持 反对

使用道具 举报