 楼主| 发表于 2024-3-19 17:29:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
河马兄弟 发表于 2024-3-19 14:18
算下风力就行了,弯头不能90就行。那个弯头我算系统阻力的40%。一个80pa的新风系统轻松搞定。我设置的风 ...

你这个是典型的经销商思维。确实,多一个弯头不会有实质性影响,但是,从消费者角度讲,这是个责任心的问题。装修本来就是抠细节、重衔接,细节处理不好就会有瑕疵。没有责任心,不注重细节,你就很难赢得消费者的订单。
回复

使用道具 举报

     
1122
 楼主| 发表于 2024-3-19 17:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
新风讨论就告一段落吧,接下来我会更换带流量计的分集水器和变频水泵,进行流量调节测试。你如果有相关经验的话可以就这个话题交流一下。
回复

使用道具 举报

     
1123
发表于 2024-3-19 17:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏
zym 发表于 2024-3-19 17:29
你这个是典型的经销商思维。确实,多一个弯头不会有实质性影响,但是,从消费者角度讲,这是个责任心的问 ...

图纸就是图纸
然后再工地实践。
施工一定要结合吊顶图纸/房屋结构/灯控位置/甚至柜门开启方向等等

另外,你不熟悉我,不要对我随便下结论。
谢谢

来完成新风管路落地。

不要随便定义!
回复

使用道具 举报

     
1124
发表于 2024-3-19 18:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏
zym 发表于 2024-3-19 17:35
新风讨论就告一段落吧,接下来我会更换带流量计的分集水器和变频水泵,进行流量调节测试。你如果有相关经验 ...

我的建议
不要再投入了
什么流量计分水器,没有意义
另外变频水泵不适合地暖系统。
原因:小流量系统,每路地暖管子流量约为180L/H
采暖效果归根就2点:得热和失热。
回复

使用道具 举报

     
1125
 楼主| 发表于 2024-3-19 18:18:09 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
河马兄弟 发表于 2024-03-19 18:12
我的建议
不要再投入了
什么流量计分水器,没有意义
另外变频水泵不适合地暖系统。
原因:小流量系统,每路地暖管子流量约为180L/H
采暖效果归根就2点:得热和失热。

这你就错了,做了二次系统,一次侧的流量就被放大了。地暖一次测是小流量大温差,二次侧是大流量小温差,耦合罐的出现就是为了调和这种矛盾。
回复

使用道具 举报

     
1126
 楼主| 发表于 2024-3-19 18:48:37 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
河马兄弟 发表于 2024-03-19 18:12
我的建议
不要再投入了
什么流量计分水器,没有意义
另外变频水泵不适合地暖系统。
原因:小流量系统,每路地暖管子流量约为180L/H
采暖效果归根就2点:得热和失热。

装了分室温控的末端系统就是个变流量系统,你用定频泵怎么去匹配流量的变化?你看看你们家菲斯曼进口冷凝炉里面的水泵是不是变频的?
回复

使用道具 举报

     
1127
发表于 2024-3-20 09:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏
zym 发表于 2024-3-19 18:48
装了分室温控的末端系统就是个变流量系统,你用定频泵怎么去匹配流量的变化?你看看你们家菲斯曼进口冷凝 ...

为啥要变流量?
贵府(150)的采暖需求的最低流量大概1T左右
你不是贴过你家的变频水泵(扬程/流量
和定频水泵(15/6)
看流量和扬程
看看会发现啥,
然后对比输入功率
原来是变频泵完全没有性价比啊
打个比方
主卧+客卧常开,一共三路,流量需求为240L/H-540L/H之间浮动
变频泵也无法准确流量输出啊
做分室温控BOX的目的
我是为了联动水泵和锅炉,做个无源联动。





回复

使用道具 举报

     
1128
发表于 2024-3-20 10:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏
zym 发表于 2024-3-19 18:18
这你就错了,做了二次系统,一次侧的流量就被放大了。地暖一次测是小流量大温差,二次侧是大流量小温差, ...

不要给我下定义了啊
谢谢,

水力耦合我前面说过了。

回复

使用道具 举报

     
1129
发表于 2024-3-20 10:17:32 | 只看该作者 来自: 江苏
zym 发表于 2024-3-19 18:18
这你就错了,做了二次系统,一次侧的流量就被放大了。地暖一次测是小流量大温差,二次侧是大流量小温差, ...

知道为什么要说2次侧是大流量小温差吗?
因为热量公式=CTM,你要效果,要么升温,要么大流量。
但客户要求地板热,那供水温度必须要55度。
如果负荷需求没那么大,可以小流量小温差
回复

使用道具 举报

     
1130
发表于 2024-3-20 10:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏
zym 发表于 2024-3-19 18:48
装了分室温控的末端系统就是个变流量系统,你用定频泵怎么去匹配流量的变化?你看看你们家菲斯曼进口冷凝 ...

要是菲斯曼是内置变频,我一定躲得远远得
冷凝炉,全港城没有一家调完美的
包括我自己的工地