河马兄弟 发表于 2024-03-19 18:12 我的建议 不要再投入了 什么流量计分水器,没有意义 另外变频水泵不适合地暖系统。 原因:小流量系统,每路地暖管子流量约为180L/H 采暖效果归根就2点:得热和失热。
使用道具 举报
zym 发表于 2024-3-19 18:48 装了分室温控的末端系统就是个变流量系统,你用定频泵怎么去匹配流量的变化?你看看你们家菲斯曼进口冷凝 ...
zym 发表于 2024-3-19 18:18 这你就错了,做了二次系统,一次侧的流量就被放大了。地暖一次测是小流量大温差,二次侧是大流量小温差, ...
河马兄弟 发表于 2024-3-20 10:17 知道为什么要说2次侧是大流量小温差吗? 因为热量公式=CTM,你要效果,要么升温,要么大流量。 但客户 ...
Snipaste_2024-03-20_11-09-41.png (84.02 KB, 下载次数: 914)
下载附件
2024-3-20 11:10 上传
河马兄弟 发表于 2024-3-20 09:57 为啥要变流量? 贵府(150)的采暖需求的最低流量大概1T左右 你不是贴过你家的变频水泵(扬程/流量
河马兄弟 发表于 2024-3-20 10:19 要是菲斯曼是内置变频,我一定躲得远远得 冷凝炉,全港城没有一家调完美的 包括我自己的工地