[世茂九溪墅] 【世茂九溪墅】最具有可复制性的装修经历!

    [复制链接]
     
1111
 楼主| 发表于 2024-3-19 18:48:37 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
河马兄弟 发表于 2024-03-19 18:12
我的建议
不要再投入了
什么流量计分水器,没有意义
另外变频水泵不适合地暖系统。
原因:小流量系统,每路地暖管子流量约为180L/H
采暖效果归根就2点:得热和失热。

装了分室温控的末端系统就是个变流量系统,你用定频泵怎么去匹配流量的变化?你看看你们家菲斯曼进口冷凝炉里面的水泵是不是变频的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1112
发表于 2024-3-20 09:57:27 | 只看该作者 来自: 江苏
zym 发表于 2024-3-19 18:48
装了分室温控的末端系统就是个变流量系统,你用定频泵怎么去匹配流量的变化?你看看你们家菲斯曼进口冷凝 ...

为啥要变流量?
贵府(150)的采暖需求的最低流量大概1T左右
你不是贴过你家的变频水泵(扬程/流量
和定频水泵(15/6)
看流量和扬程
看看会发现啥,
然后对比输入功率
原来是变频泵完全没有性价比啊
打个比方
主卧+客卧常开,一共三路,流量需求为240L/H-540L/H之间浮动
变频泵也无法准确流量输出啊
做分室温控BOX的目的
我是为了联动水泵和锅炉,做个无源联动。





回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1113
发表于 2024-3-20 10:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏
zym 发表于 2024-3-19 18:18
这你就错了,做了二次系统,一次侧的流量就被放大了。地暖一次测是小流量大温差,二次侧是大流量小温差, ...

不要给我下定义了啊
谢谢,

水力耦合我前面说过了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1114
发表于 2024-3-20 10:17:32 | 只看该作者 来自: 江苏
zym 发表于 2024-3-19 18:18
这你就错了,做了二次系统,一次侧的流量就被放大了。地暖一次测是小流量大温差,二次侧是大流量小温差, ...

知道为什么要说2次侧是大流量小温差吗?
因为热量公式=CTM,你要效果,要么升温,要么大流量。
但客户要求地板热,那供水温度必须要55度。
如果负荷需求没那么大,可以小流量小温差
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1115
发表于 2024-3-20 10:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏
zym 发表于 2024-3-19 18:48
装了分室温控的末端系统就是个变流量系统,你用定频泵怎么去匹配流量的变化?你看看你们家菲斯曼进口冷凝 ...

要是菲斯曼是内置变频,我一定躲得远远得
冷凝炉,全港城没有一家调完美的
包括我自己的工地
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1116
 楼主| 发表于 2024-3-20 10:51:24 | 只看该作者 来自: 中国
河马兄弟 发表于 2024-3-20 10:17
知道为什么要说2次侧是大流量小温差吗?
因为热量公式=CTM,你要效果,要么升温,要么大流量。
但客户 ...

你这厉害了,小流量小温差,创设了供热新名词,请问同样管长,流量小了,流速慢了,供回水温差必然变大,如何实现小流量小温差?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1117
 楼主| 发表于 2024-3-20 11:07:48 | 只看该作者 来自: 中国
河马兄弟 发表于 2024-3-20 10:17
知道为什么要说2次侧是大流量小温差吗?
因为热量公式=CTM,你要效果,要么升温,要么大流量。
但客户 ...

供水温55°你怕什么?你给客户加上混水中心,供水温度你设65°也完全没问题,常规炉供水温度越高,热效率越高,冷凝腐蚀的风险越小。你让常规炉45°低温供水,把常规炉当冷凝炉用,过几年炉子的换热器就废了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1118
 楼主| 发表于 2024-3-20 11:21:27 | 只看该作者 来自: 中国
河马兄弟 发表于 2024-3-20 10:17
知道为什么要说2次侧是大流量小温差吗?
因为热量公式=CTM,你要效果,要么升温,要么大流量。
但客户 ...


明白了,按你的标准,地暖每个管路流量3升/分,也算小流量。那么,如果不上二次系统,单靠壁挂炉内置水泵,所有地暖系统的流量都还达不到小流量的标准。我家10路管,按照你的测算,1吨是最低流量,1.8吨是小流量,那大流量得多大?1.8吨在我看来已经是流量上限了,再大,分集水器就会有噪音了。




回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1119
 楼主| 发表于 2024-3-20 11:29:25 | 只看该作者 来自: 中国
河马兄弟 发表于 2024-3-20 09:57
为啥要变流量?
贵府(150)的采暖需求的最低流量大概1T左右
你不是贴过你家的变频水泵(扬程/流量

不是我要去变流量,而是分室温控下流量会变化。我家10路管,5个温控区域,这5个温控区域的温度不可能完全同步,那这10个管路中必然会存在有开有闭、时开时闭的情况,而且这个变化是无序的,没有规律可循的,所以整个末端的流量是经常在变动的。不是我要去变流量,而是我要去应该对这个流量变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
1120
 楼主| 发表于 2024-3-20 11:31:02 | 只看该作者 来自: 中国
河马兄弟 发表于 2024-3-20 10:19
要是菲斯曼是内置变频,我一定躲得远远得
冷凝炉,全港城没有一家调完美的
包括我自己的工地

那只能说明港城水平低,不是炉子不好
回复 支持 反对

使用道具 举报