111
发表于 2017-4-12 18:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏
回复

使用道具 举报

     
112
发表于 2017-4-12 19:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏
楼主,你这个得房率是百分之100吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
113
发表于 2017-4-13 09:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
小雨沙沙 发表于 2017-4-12 16:32
飘窗和卫生间的窗台终于敲好了,接下来就没有改动结构的了。

你这敲墙算增项了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
114
 楼主| 发表于 2017-4-24 08:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
一个多星期没去房子里看 进展不大 墙上电线应该是差不多了  地上还在开槽
周六又约了设计师 监理 还有中央空调的人员排位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
115
 楼主| 发表于 2017-4-24 08:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州

大家来帮我看看这样的工艺做的怎么样? 我怎么看第一张槽开的不是横平竖直的

5991438869678908.jpg (161.18 KB, 下载次数: 8)

5991438869678908.jpg

168576581132095188.jpg (202.52 KB, 下载次数: 10)

168576581132095188.jpg

219419797192583210.jpg (163.62 KB, 下载次数: 8)

219419797192583210.jpg

300973242905220160.jpg (159.01 KB, 下载次数: 10)

300973242905220160.jpg

521616110767267420.jpg (199.42 KB, 下载次数: 11)

521616110767267420.jpg

571483525817953635.jpg (188.86 KB, 下载次数: 10)

571483525817953635.jpg

612061931583249183.jpg (210.73 KB, 下载次数: 13)

612061931583249183.jpg

794735951193879155.jpg (196.67 KB, 下载次数: 11)

794735951193879155.jpg

820282240797325062.jpg (161.19 KB, 下载次数: 11)

820282240797325062.jpg

918410572606536018.jpg (174.11 KB, 下载次数: 12)

918410572606536018.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
116
 楼主| 发表于 2017-4-24 09:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
这个公共烟道止回阀有不有必要买呢????还有卫生间止逆阀不知道是干嘛的???????

上.jpg (161.78 KB, 下载次数: 10)

上.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
117
 楼主| 发表于 2017-4-24 15:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
装修遇到的问题真是无止境,解决一个又来一个。
书房里的风管机没有装在门口,而是吊在了里面的墙上,所以现在问题来了,中央空调的要有铜管通冷凝水到外面水管,结果就成这样了,观众请看下图

前.jpg (136.28 KB, 下载次数: 12)

风管机装好后

风管机装好后

风管机.jpg (94.76 KB, 下载次数: 11)

中央空调装好后走的铜管

中央空调装好后走的铜管
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
118
 楼主| 发表于 2017-4-24 15:26:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
有点专业知识的人都知道,铜管从下面走不仅影响回风一方面 影响检修是个大问题 如果风机坏了 就要把整个吊顶拆了。麻烦安装人员都负点责任,以免后患。
然后打安装工电话,安装人员说你们设计师让我从那边走的,我说不可以的,但是设计师是强调在不影响回风和检修的基础上呀,然后又问我那我从哪里走,好吧,我再打设计师电话。
简单说了下把安装工电话给了设计师沟通。
设计师解决办法:把大金铜管移到风管机后面(但是后面位置很小,怎么放?)
安装工而且说那个移位要在吊顶前,不然大金验收不通过,那么我就问,既然移位后大金不通过是不是有什么隐患。
懂的人来说说看呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
119
 楼主| 发表于 2017-4-25 09:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
为了中央空调和风管机的隐患问题还没解决又来一个大增项
昨天水电签收,回去后听到公公讲电线超了600米 水管也超了一点天哪,我惊讶我无语我气愤
前前后后就客厅灯让项目经理分了条线控制一个灯 餐厅吊扇灯多了个开关  阳台电动晾衣架多设计了一个  3个房间里床头控制电视的开关 书房里可能音响有一点不是特别清楚 但是600米听的我头皮发麻

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
120
发表于 2017-4-25 09:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
回复 支持 反对