爱上监理强哥 发表于 2020-04-15 10:58 图片看其实看不出太多问题,还是现场比较直观,像排线之类的都没有拍进去。就图片来说最后一张图能看出有点问题。 1:阳台插座位置应在水管上方而不是下方。 2:阳台水管横向排布并不合理,省事了但是造成冷热水管间距太近,还是应该开竖槽,从顶下来,间距最少10公分。 3:水泥盖住的管道接口处理看不清楚,那边比较容易出问题,弯头和下水管道接口处理要重视。
使用道具 举报
Elaine_益蕾 发表于 2020-04-26 14:21 看楼主的排线,外行就觉得横平竖直挺好,但专业网友还是指出了不少问题。感觉我带时候也得找专业的人帮忙看看。 楼主的地砖是建材城订的吗?后来有没有解决问题?
泓壹 发表于 2020-04-26 21:42 马桶最好要用斜三通,冲水更加顺畅 ,不要用这种三通
为明天奋斗 发表于 2020-04-25 20:02 1 插座放水管上面后期台盆按好了,不方便插插头 2 这个地方水管这样走,后期上面固定柜子打螺丝 打不到水管
为明天奋斗 发表于 2020-05-01 20:17 上次阳台水管直上走的,按吊柜的师傅直接干上去了,打陶瓷胶的给标记带揭了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|投诉争议|张家港爱上网 ( 苏ICP备06012519号-1 互联网信息服务(ICP)经营许可证(含电子公告): 苏B2-20130130号 )
GMT+8, 2025-11-1 08:15 , Processed in 0.093406 second(s), 17 queries .