 楼主| 发表于 2023-7-21 10:38:22 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
方案出来后,仔细看了看,还是存在2个问题:

1. 回风没有使用分风箱,意味着没法检修和清理,这个不符合我的设计要求。新风使用频率很高,按国内目前的空气质量,管道肯定有积灰,十多年的使用期内不进行清理,那是无法想象的。

2. 阳台上的管路过于密集了,考虑了一下,还是把北面书房的2路风管取消了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
412
 楼主| 发表于 2023-7-21 14:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
接下来,重点是给回风的分风箱找个位置。这个时候,问题开始出现了。新风设计的时候,水电基本完工了,空调也没闲着,孔基本都打好了,就是这些水电和空调的管路和新风的管路产生了冲突。

回风的分风箱放这里,和空调内机冲突。




换个位置,又和水管、空调管冲突。






回复 支持 反对

使用道具 举报

     
413
 楼主| 发表于 2023-7-22 13:46:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
没办法,只能把回风的分风箱也放到阳台上,挤一挤。之前,把回风分风箱放在客厅,其实是故意延长主管到分风箱的距离,增加阻力,降低风速和噪音。现在回风分风箱也在阳台,管路比较短,弯道比较少,250风量的主机,就3路回风,风速会很快,噪音会很大,解决办法就是每个风口都配了末端消音管,当然,成本也增加了。



回复 支持 反对

使用道具 举报

     
414
发表于 2023-7-22 23:28:47 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
415
 楼主| 发表于 2023-7-23 09:01:27 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏
设计越深入,新风管道和水电、空调管道的冲突越多,方案也是一改再改。黄大哥肯定感觉被我忽悠了,视频里感觉情绪也有点低落。不是说好了很简单的吗?哈哈。我也感觉有点不好意思,把还价的部分补给了他,继续继续。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
416
 楼主| 发表于 2023-7-23 21:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
管道的布置往往遵循这样一个规则:电管让水管、水管让风管、小管让大管、有压让无压。因为风管的尺寸以及截面积要比水管大得多,遇到交叉施工时通常以风管为优先。但由于新风市场的不成熟,大家对于新风布管的概念还比较浅,实际施工过程中,往往是风管需要给水管让路,给电线管让路,有时还需要给空调冷媒管以及窗帘盒让路,本来吊顶上部的空间就不是那么富裕,经过这么一让后,实际施工的新风管道与原有设计的大相径庭。

所以,这里得出施工过程中的第三条经验:新风设计要在施工前完成,施工过程中,先做新风、空调,再做水电。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
417
发表于 2023-7-23 22:17:11 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
418
 楼主| 发表于 2023-7-24 12:29:04 来自手机 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
历经千辛万苦,新风设计图终于定稿了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
419
 楼主| 发表于 2023-7-24 15:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
预告:近期隐蔽工程(水电、空调、新风)结束后,监理将组织验收。监理也是爱上网的老人了,以前经常在爱上网做公益活动。监理得知我在爱上网发帖后,特意邀请网友来体验此次隐蔽工程验收,有兴趣的网友可以联系我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
420
发表于 2023-7-24 16:37:06 来自手机 | 只看该作者 来自: 中国
监理还组织验收啊,到底是花了钱的监理
回复 支持 反对