周六上午墙上开槽,下午墙上开洞,准备放电线保护管和水管。周日开始布管和穿线,周日进度还不错,上几张照片。 attachment=596381]

(566 KB, 下载次数: 0)

回复 支持 反对

使用道具 举报

     
32
 楼主| 发表于 2014-3-23 23:08:01 | 只看该作者 来自: 安徽
一寸水管用的是日丰的,然后其余水管和强弱电管都是用的培达塑管,用脚踩了一下,这些管子和管件不变形,应该还不错。电线都是用的南洋电线。原来设计公司设计的插座都是2.5平的,灯都是1.5平的,壁挂的空调用的2.5平的,客厅立式4平的。后来要求厨房间和两个卫生间改成4平的,客厅主灯改成2.5平的。具体还需要后期验证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
33
发表于 2014-3-24 12:03:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
34
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:37:38 | 只看该作者 来自: 安徽
昨天下班后去工地看了下,真是不看不要紧,一看我这几天都心情不好

主要是电线的分组,本来以为是一个房间一个组,然后空调分别为单独的组,厨房、卫生间为单独的组的,结果是。。。靠南面3个房间和客厅及阳台的灯线居然分成一个组了,3个房间的插座和客厅及阳台的插座分成一个组了(空调另外的),原来说好的卫生间都用4平方的线也是有的用了4平方有的用了2.5平方。

实在看不下去,晚上给设计师打了电话说明了下,后来汪老板回电话过来了,说。。。他家都是这么施工的,没有一个房间一个组这样分的,不会出问题的,就算大装修公司也是这样装的。。。吧啦吧啦一大堆,我说这么多插座都穿在一组线里万一用点大功率电器啥的不就挂了,他一直说不会的,他们算好的,没有什么万一,别人家也是这样施工的,他们水电算是做得很规范的,有5年质保。。。吧啦吧啦,总之这样施工没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
35
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:47:38 | 只看该作者 来自: 安徽
今天一直纠结与强电分组的问题,于是在上班时间找了一些人问了,一帮没装修的人都说一定要一个房间一组线这样排,问了几个刚装修完的人居然都没注意这个问题

都说水电是隐蔽工程,一定要施工质量好。。。亲们,我家3个房间和客厅的灯(客厅主灯除外)用一组线,3个房间和客厅和洗衣机插座用一组线(2.5平方的)真的没问题吗?是我多虑了吗?

估计装修公司是肯定不会改了,因为他们说没问题,当时施工时和水电工人说不能这样,水电工人说是按图施工。。。可是布线图呢,家里没人看到。。。也没人让我们确认过。。。失误啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
36
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:50:26 | 只看该作者 来自: 安徽
今天下班后又去看了下,和昨天相比基本没什么进度,只是家里多了些石膏板和木工板。

关于强电布线,我该怎么办?就这样吗。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
37
发表于 2014-3-27 09:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
关于强电分组,我家目前分了12根线管到电箱,还没穿线,我看了下,好像客厅空调的线还没排上去。跟电工沟通后估计还要再加2条,其中1条是冰箱专线。
要说楼主家电源插座用一条线,倒是有点过了,如果同时用大功率的电器,可能负荷吃不消,特别是冬天同时用大功率的电器的机率较高。叫装修公司加些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
38
 楼主| 发表于 2014-3-28 17:54:53 | 只看该作者 来自: 福建
代号:关于强电分组,我家目前分了12根线管到电箱,还没穿线,我看了下,好像客厅空调的线还没排上去。跟电工沟通后估计还要再加2条,其中1条是冰箱专线。
要说楼主家电源插座用一条线,倒是有点过了,如果同时用大功率的电器,可能负荷吃不消,特别是冬天同时用大功率的电器的机率较高 .. (2014-03-27 09:11)
我家就只有12组线
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
39
 楼主| 发表于 2014-3-28 17:56:45 | 只看该作者 来自: 福建


布线,上面5条线是4个房间的空调线和厨房的线

下面右边第一个是客厅立式空调的线,第二个是厨房冰箱的线,第三个是餐厅和过道的线,第4个是次卫的线,第5个是北边小房间的线,第6个是主卫的线,剩下一个就是客厅和阳台及南边3个房间的线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
40
 楼主| 发表于 2014-3-28 18:14:17 | 只看该作者 来自: 福建
看样子,以后有什么大功率的电器只能放到厨房或者卫生间去使用了[s:601]