雪儿98:昨天水电已经全部结束,上点水电图,让大家提提意见 (2013-05-17 09:31)
爱上小金:第一张图片强电与弱电交叉处要用锡箔纸来屏蔽干扰,否则后期会打扰你的电视和电话。 倒数第三张图片好像下水口没堵住。施工时先暂时将下水口堵住,避免不必要的堵塞。 还有卫生间防水层,非淋浴区的墙面不用做太高20-30公分左右就够了,淋浴区可以做到1.8M高或者满墙。防止水从墙 .. (2013-05-17 16:24)
宏耐地板:根据规范,地面盘管施工结束,一种是泥瓦工先对所有地面统一找平;另外一种就是客餐厅地砖部分找平贴砖一次性施工。 1、两种施工方法对于客餐厅和房间之间都要控制好高度落差,以便地砖和地板安装完毕在一个水面上。 2、地坪的找平层厚度一般从保温板往上算不要超过5公分厚度, .. (2013-05-17 14:44)
代号:如此的话,热胀冷缩是否会影响地面砖,不知铺过的人家使用后有否差别? (2013-05-17 14:20)
(194 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2013-5-17 20:25 上传
(144 KB, 下载次数: 0)
2013-5-17 20:26 上传
(74 KB, 下载次数: 0)
(47 KB, 下载次数: 0)
2013-5-17 20:27 上传
(127 KB, 下载次数: 0)
2013-5-17 20:29 上传
雪儿98:谢谢你,美女,来过你家,我们喜欢后挡水没有缝隙的那种,所以定了别家的,但还是感谢你的服务哦 (2013-05-17 09:24)
汉莎橱柜-金二胖:后挡水没缝的都可以做的哦,没定汉莎的也没有关系,您若在橱柜上遇到什么问题都可以随时咨询我的哦,一定给您提供最专业的解答,祝装修愉快。。。 (2013-05-18 10:16)