现场施工
1、圣尔诺碳晶低温辐射电热供暖系统的安装施工包括电热板及其配线、温控器、绝热层等的安装工程
2、安装时应具备的条件
2.1 承接供暖系统施工的单位,应具有相应资质证书,其施工人员应是经过专门技术培训,持有上岗证的人员。
2.2 设计施工图纸及其技术应齐备,施工方案已确定且经会审通过,并已进行技术交流。
2.3 电热板应符合设计要求的规格,并符合有关产品标准的规定,在运输中无损坏,具有产品合格证。
2.4 所备用导线、温控器、电气开关等,电气材料应符合国家有关标准、规定,或应有国家产品检验合格证及出厂合格证。
2.5 在安装中必须严格执行GB50258-96、GB50259两项电气工程施工及验收规范。
3、供暖系统安装施工前现场应具备的条件
3.1 建筑物内部所有湿作业均已完成并已自然干燥。
3.2 电热板电源配线箱就位,电源及分支回路管线工程结束,且其他电气配管工程,各种其他管线工程均已完成。
3.3 现场的杂物,特别是楼板表面铁钉、钢筋头等金属物应清除,要保证工作现场干净、整洁,对安装工程施工有影响的杂物应彻底清理;
3.4 电热板要进行通电检查后备用;
3.5 在现场备好保温材料、温控器、电线热缩管、联接卡等材料;
3.6 在现场备好工具箱、裁纸刀、热喷枪、卷尺、万用表、螺丝刀等相应工具。
4、绝热材料铺设
绝热材料及其厚度应按设计要求选定。电热板间铺满绝热材料,绝热材料与龙骨间不应有间隙。绝热材料可用胶带固定。
5、电热板的铺设及配线
5.1电热板铺设时与相关物的间距必须满足第6.4.2条规定。
5.2 严禁在距电热板载流条10mm以内及发热区刺破电热板。
5.3 电热板接线用导线应分颜色使用;
5.3.1 相线:与该户电源线颜色一致或红色
5.3.2 控制线:黑色绝缘导线
5.3.3 N线:蓝色绝缘导线
5.3.4 PE线:黄绿相间的绝缘导线
5.4 电热板组间连接导线应穿金属软管保护,其弯曲半径不应小于软管外径的6倍。金属软管两端应加装保护线的护口,阀不应退绞、松散、中间接头,软管内导线严禁有接头。
5.5 接线一端保持在同一侧耳细听,便于导线连接。
5.6 任何刺破、划刻、接线脱落的电热板都不能使用。
5.7 电热板每组以并联方式进行连接。导线与电热板联线要用压钳压接,然后套热缩管,用热喷枪热缩。
5.8 用接电线的方法检查连接牢固,防止虚连,造成局部发热。
6、表面饰层安装
6.1 同一房间内的电热板应覆盖热阻系数一致的同样表面材料。表面材料可采用石膏板,水泥板等材料,禁止使用金属饰面。
6.2 装饰板应有合格证并符合设计要求,在运输、安装时应轻拿轻放、不得损坏板材表面。石膏板剪切应在清洁的地面上进行。中间接缝应有坡口。
6.3 石膏板安装时,严禁在电热板与石膏板间夹有绝热材料。
6.4 表面饰层安装时应注意不要刺破电热板发热区。
7、温控器安装
7.1 温控器为挂墙阴装器件,检查上建施工中预留或予埋的与温近器匹配的暗盒的位置是否符合设计要求,确认后,温控器安装在予埋的暗盒中,盒四周不应有空隙,温控器安装后就端正,其面板应紧贴墙面。
7.2 温控器要严格按产品说明书接线。
8、低温辐射电热板安装过程中,每项通电检测后,必须断电后再进行下道工序,确保施工安全。
使用注意事项
1、圣尔诺碳晶低温辐射供暖系统是智能控制室温,用户将希望的温度设定后不要切断电源,应由温控器自动控制室内温度。不能采取人走关闭,人回打开的方法那样不仅费电,而且很难保持房间内恒温。
2、圣尔诺碳晶低温辐射供暖系统安装好后,初始运行时间可能要达到几十小时以上,才能使室内的围护结构温度趋于饱和状态。然后系统将在温控器的控制下间歇式工作,使房间内温度保持在设定的温度上。
3、圣尔诺碳晶低温辐射供暖系统等感温度高,热效果比水暖、家调等对流式采暖高2-3℃,故建议室内温度设置为:
正常状态:16℃
老幼、体弱者:18-20℃
家中长期无人:10℃左右
室内温度低省电、室温每降低1℃可节电5%
4、在安装碳晶板的地面、墙面,决不能打孔、钉子。不能将家具等物品压死安装碳晶板的地面、墙面,以免阻碍热量散出,造成局部过热,发生危险。 |