 楼主| 发表于 2011-6-14 12:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
客厅里摆放的水管、电线管-----查了下牌子,和装修合同写的一样!可是送来的水管怎么分冷热?前期已经和设计师沟通时要全部用热管!和项目经理说了,他说没得到这样的告知,可是现在我提出的话可以更改,全部换成热水管----还比较爽快
   卧室里放着电线,一看,牌子没问题,可是怎么除了1。5的是国标线,其他的怎么不是呢?问项目经理,说没注意,公司让材料商直接送过来的,打材料商电话,说供给他们公司的就是这个产品!强烈要求换国标线!项目经理表示直接和工程部联系,等待答复中

SL731098.JPG (925 KB, 下载次数: 0)

SL731098.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
22
 楼主| 发表于 2011-6-14 12:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
下午,工程部经理过来看了下电线,打电话通知材料商------换线!
     看解决事情的态度,还比较积极!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
23
 楼主| 发表于 2011-6-14 12:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
同时还发现个问题,我家的卫生间宽1。9米,考虑到我比较高,前期设计师建议我买1。7米的浴缸舒适些,所以5。22箭牌搞活动的时候订了个1。7的浴缸!可是今天发现竟然没有考虑到墙角处还有个排污管道,怎么算多不能放1。7的缸啊!晕,还得赶去箭牌店家!商量换缸的事情!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
24
 楼主| 发表于 2011-6-14 16:54:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
周日,箭牌的工作人员上门确认卫生间实际宽度----无奈,还是放不下1。7米的
   又发现问题了-----施工图上的厨房间和餐厅的分隔比例看起来和现场实况完全不一致么,看来必须改顶的设计,通知设计师,回答正忙着在其他工地,要等有空----沟通中---中午12点多,总算来了,仔细查看----原始图纸有误,造成设计的困扰(为这块区域不满意被要求修改过),答应回去重新设计。
    因为当时被这顶的事分心了,项目经理说线已经换过,竟然忘了去看了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
25
 楼主| 发表于 2011-6-14 16:58:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
周日任务:确定水电位置!---完成!
   周一开槽,中午进门时发现开槽师傅在现场休息!空调线和灯位线已排----赫然发现,怎么电线那么硬?自己不懂,要求老公到现场查看具体情况!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
26
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
老公现场查看后答复------用了单股线,而不是多股线,但是国标线---上面有合格证标识!
   和项目经理交流,回答说----张家港国标线只有单股线,没有多股线!疑惑中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
27
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
今天去看现场,工人正在忙碌中。和工程部经理直接通话,为什么我还没确认电线就直接给我穿进去了!怎么不是我要求的多股线而是单股线?
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
28
发表于 2011-6-14 17:21:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
恭喜开工!
楼主的功课做得很仔细啊,装修过程一点不含糊!
楼主上平面图……
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2011-6-14 18:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
引用第27楼夏日心情于2011-06-14 17:16发表的  :
         今天去看现场,工人正在忙碌中。和工程部经理直接通话,为什么我还没确认电线就直接给我穿进去了!怎么不是我要求的多股线而不是单股线?
你真是仔细,我也没注意我家的线是不是国标的,但颜色和你家的好象不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
30
 楼主| 发表于 2011-6-15 08:59:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
为了解答疑惑,咨询了卖电线的,并直接和江南电线的总工直接通话,解答如下:
   JB开头的是表示执行机械部行业标准,他们做的多股线就是执行这个标准的;而GB开头的是执行的国家标准,他们的单股线就执行这个标准!他们的产品就是这样,多股线没有执行国家标准(GB开头)的。
    原来如此!当时工程部经理来了互相沟通时多以为JB开头的是企业标准,所以我要求换国家标准线时他直接给材料商电话要求换线,就这样我们多因为半懂不懂而将线把多股线改成了单股线了!而当时因为顾及其他事情我忽视了重新检查换过来的电线了。
    遗憾的是,因为电工师傅手脚太快,在没有经过我验收确认的情况下把大多数电线排进去了!用的单股线而不是我想要的多股线!
    与工程部经理沟通,他也表示了抱歉:因为当时对电线的不甚了解,确实误以为拿来的是企标线,所以二话没说就说换线,最后反而搞错了原意------把想要的多股线换成了单股线。 而因为没有确认就干了活,现在确实要换多股线的话也可以。想着反正国标线应该也不影响使用,再重新做的话损失比较大,想想就算了!
    提出要求:凡是今后装修中使用的东西多必须经过确认才投入使用;另外,也希望以后及时沟通避免误会。工程部经理也主动明确表示,因为多股线和单股线的价格略有差异,他会在最后工程结算时退还差价------------虽然单股线只比多股线便宜10%-15%,其实也差不了多少钱,但是他们的积极态度多少让我对单股线的使用遗憾降低了些!也对他们的后续工作重新拾起信心!