2、大小:应根据房屋面积大小,是否需要同时供热水及气种来选择合适的壁挂炉。一般厨房、阳台、衣柜底下不做,客厅与阳台没门的阳台也要做,在本地一般每平米需要的供热功率大约在130w-150w之间,并且根据房型、结构、建筑材料的不同而有所变化。计算大致功率的公式:房子的建筑面积×(60-65)%×150w。壁挂炉热效率一般在90%左右,再加上平时生活热水需求,一般公寓房选择一个24kw的采暖炉,同时开地暖和生活用水是生活用水优先。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
3012
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
3、能耗:选择一台节能效果好的壁挂炉,不但可以降低成本消耗,还能提升生活品质。目前节能效果最好的当然是冷凝式壁挂炉,达109%的能耗比。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
3013
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:21:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
4、服务:看服务是否有保障。进口原装壁挂炉的寿命一般在15年以上。在15年漫长的岁月里,如果没有良好的服务保障,后果不堪设想。所以,为了保险起见,选择知名品牌是必要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
3014
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
二、分集水器
分集水器也是整个地暖相同中不可缺少的一部分,是采暖系统的枢纽,每个分集水器上都有几路分水和回水,当采暖炉对回水进行加热后,在通过分水口输送到采暖管中,而采暖管中的冷水会再通过回水口进入采暖炉加热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
3015
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
一套分集水器有:分水器、集水器、管夹子、旁通阀、热电执行器、排水阀、排气阀、保护箱(如果装在墙里面的,可以不要也行),可选用接线盒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3016
发表于 2011-12-29 10:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
66:威能是厂商负责售后的。 (2011-12-29 07:26)
没有,你自己打电话看看吧,已经全部改了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3017
发表于 2011-12-29 10:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
66:4、服务:看服务是否有保障。进口原装壁挂炉的寿命一般在15年以上。在15年漫长的岁月里,如果没有良好的服务保障,后果不堪设想。所以,为了保险起见,选择知名品牌是必要的。 (2011-12-29 09:21)
国家规定天然气产品强制报废期为13年,每3年更换一次火焰感应针
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
3018
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
如需分室控温(独立恒温),需加装电热执行器,由房间温控器自动控制执行器的开与关。
曼瑞德水力平衡旁通阀在水系统中,起到水力旁通与平衡的双重作用。水力平衡旁通阀,在地暖自控中起到非常关键的作用。
旁通状态:当地暖水系统中的支路电控阀门全部关闭,分集水器的压差将增至25KPa 2500mm水柱)以上,此时水力平衡旁通阀处于全部打开状态,形成旁通回路,否则水不能形成回路了。
平衡状态:地暖水系统中的支路电控阀门行程位置(流量)动态变化或外网水力发生变化时,水力平衡旁通阀能起到动态跟随的作用,将分集水器的压差稳定在25KPa-30KPa之间,确保地暖回路的水力平衡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3019
发表于 2011-12-29 10:45:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
66:一套分集水器有:分水器、集水器、管夹子、旁通阀、热电执行器、排气泄气阀、保护箱(如果装在墙里面的,可以不要也行)。 (2011-12-29 10:40)
旁通阀一般不需要的,水压大于25KPA,才使用这个东东,而一般水压为2KG,

旁通阀我一般用在混合系统和带增压系统的地暖,或者是地源热泵。

不过现在我们工艺都喜欢用混水罐咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
3020
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州
分集水器还有个单、双阀调节之分,单阀是指仅仅在进水各个支路设有控制流量的球阀,双阀是指进水 回水各个支路都设有控制流量的球阀,显见双阀调节比单阀肯定好了,单双阀都在生产和使用。