zjy12 发表于 2020-04-15 07:28
这些图片自己多拍点,保管好,之后安装一些东西多比较不容易损坏管线
csy 发表于 2020-04-15 07:26
出水处的冷热水管离的近了吧 同槽合适嘛
小了白了兔 发表于 2020-04-15 07:36
这都是有施工线路图的
adone 发表于 2020-04-15 07:55
这个管子怎么不从上面排下来
爱上监理强哥 发表于 2020-04-15 10:58
图片看其实看不出太多问题,还是现场比较直观,像排线之类的都没有拍进去。就图片来说最后一张图能看出有点问题。
1:阳台插座位置应在水管上方而不是下方。
2:阳台水管横向排布并不合理,省事了但是造成冷热水管间距太近,还是应该开竖槽,从顶下来,间距最少10公分。
3:水泥盖住的管道接口处理看不清楚,那边比较容易出问题,弯头和下水管道接口处理要重视。
Elaine_益蕾 发表于 2020-04-26 14:21
看楼主的排线,外行就觉得横平竖直挺好,但专业网友还是指出了不少问题。感觉我带时候也得找专业的人帮忙看看。
楼主的地砖是建材城订的吗?后来有没有解决问题?
泓壹 发表于 2020-04-26 21:42
马桶最好要用斜三通,冲水更加顺畅 ,不要用这种三通
为明天奋斗 发表于 2020-04-25 20:02
1 插座放水管上面后期台盆按好了,不方便插插头
2 这个地方水管这样走,后期上面固定柜子打螺丝 打不到水管
为明天奋斗 发表于 2020-05-01 20:17
上次阳台水管直上走的,按吊柜的师傅直接干上去了,打陶瓷胶的给标记带揭了
zjy12 发表于 2020-04-15 07:27
联系爱上网强哥,办个会员,帮你把关
mm121983xy 发表于 2020-05-05 11:13
办会员要多少钱?
kathy40 发表于 2020-05-12 11:49
看了楼主家,觉得我要找时间去自己家工地看看了,我们水电还没结束,趁着来得及改的时候去,没有对比就没有伤害。。。
kathy40 发表于 2020-05-12 11:51
那个卫生间回填,我是真的没办法,人振振有词的说废料回填没啥关系的,我有点抓狂
蛋蛋Maggie 发表于 2020-05-12 11:51
我们家水电整改的,我换了装修公司的。相差蛮大的。
杨骁 发表于 2020-05-12 16:08
做了一半换装修公司,原来的装修公司同意吗?
蛋蛋Maggie 发表于 2020-5-7 10:26
卫生间防水:
昨天卫生间做了第一遍防水,等干了之后放水,再找楼下邻居检查一下。
早起鸟了有虫吃 发表于 2020-05-14 23:20
强哥能解释一下冷热水管在一起有什么影响,不是太懂
HJ00 发表于 2020-05-27 20:34
用了多少电线
@@@51豆子爱雨 发表于 2020-06-10 13:24
墙上的黄色,是啥?
寒冰影 发表于 2020-07-14 21:16
热水器位置从照片上看预留的位置好像不够!离下水管那么近!贴完砖角阀都不好装吧?就算勉强装上热水水管也是斜着拉过来!不知道是不是拍摄角度问题!
欢迎光临 张家港爱上网 (https://www.loveshang.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |