请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

张家港爱上网 张家港爱上网

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 2819|回复: 12

[监理日记] VIP监理NO.66【百家桥新村】95平(持续更新中)

[复制链接]
     
发表于 2018-3-9 15:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工小区:百家桥新村
装修形式:半    包

工地巡检一:水电施工(3/9)
预埋线盒内未见使用杯梳连接线管,水电施工的规范与否就体现在施工工艺是否能够落到实处。
03.jpg

06.jpg

IMG_8296.JPG

强弱电线管分离距离不够,有条件的情况下建议强弱电平行距离应保持20cm以上。
IMG_8303.JPG

线管与线管之间连接不规范。
01.jpg

空调管孔在外机安装成后应及时用发泡剂进行封堵空隙。
IMG_8306.JPG

窗框和墙体之间缝隙原土建未使用密封胶封闭。
IMG_8307.JPG


08.jpg




回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-9 16:00:13 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-9 17:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-9 17:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-9 21:42:50 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-9 22:08:28 来自手机 | 显示全部楼层
电工有点偷懒,特别最后一张,装挂机板子,钢钉要敲线上就麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-10 07:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-4-26 13:41:25 | 显示全部楼层
地点:百家桥新村  装修形式:半包  巡检时间:2018426

今天我们又去了一次现场进行巡检,还是发现了一些问题的存在。

3333_20180426112243_副本.jpg

水管的弯头处的包裹存在遗漏,线管间的连接做的不规范。这个遗留问题还没得到解决。
3332_20180426112259_副本.jpg

线头的位置没有用电工胶带进行安全包裹,存在一定的安全隐患。
改了的图片_20180426112332_副本.jpg

墙砖的工艺基本做到了表面洁净,无划痕裂缝。不过用空鼓锤还是敲出了好几个地方的空鼓(红圈圈标注处)。
PS:空鼓处瓷砖不受力,容易在日后的生活中发生破裂,空鼓面积变大造成墙砖翘起脱落等后果。
微信图片_20180426112535.jpg

微信图2片_20180426130709.jpg

油漆目前还未干透,各位记得在未干透的情况下不可以进行下一步施工的哦。


点评

专业细致赞一个  详情 回复 发表于 2018-4-29 22:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-29 22:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
爱上监理强哥 发表于 2018-04-26 13:41
地点:百家桥新村  装修形式:半包  巡检时间:2018年4月26日
 楼主| 发表于 2018-5-21 16:19:06 | 显示全部楼层
巡检时间:2018.5.21
巡检地点:百家桥新村


继上次以后,今天小强再次来到百家桥进行巡检。进度还是可以的。墙面已经打磨完成。柜子基本安装完毕。

微信图片_201805211605038.jpg



微信图片_201805211605033.jpg


衣橱距离墙边的缝隙有点大


微信图片_201805211605035.jpg


安装比较粗糙,破坏了墙面结构,后期处理千万不能马虎随意。要按照施工规范把被破坏的墙体修补完好。


微信图片_2018052116050310.jpg


橱柜固定的还算牢靠,抽屉抽拉也比较流畅。

微信图片_201805211605022.jpg


厨房燃气的冷热水管不在同一平面,实在有碍观感。


微信图片_20180521160502.jpg



这个历史遗留问题在上面巡检中都已经指出,但现场到目前还是没有整改。所以小强建议广大网友,选装修公司
还是应该选择正规负责的,千万不要找那种游击队作风的施工队。因为装修并不是一锤子买卖,涉及到很多售后的保障问题。选择正规公司的同时也会享受到一个良好的售后服务。
回复 支持 反对